ciao,
sabato pomeriggio io, gh, krix e poi per fortuna simsca, ci siamo
incontrati al circolab per rimettere l'impianto elettrico e
fare gli altri lavori.
dopo qualche sventura iniziale (corrente che saltava [gh!!] ),
si e' proceduti per la via giusta.
non si e' ancora finito ma ora le linee elettriche
del circolab si sono divise ulteriormente.
la rete che va sotto si trova su due tronconi/rami:
una che da alimentazione alla zona server e una che e' rimasta a alimentare
il resto del sotterraneo.
nella nicchia sono state posizionate due _ciabatte_ per quando va via la
corrente cosi'i pc si alimentano un po' alla volta e non creano un
assorbimento elevato e contemporaneo. anche il gruppo di continuita'
e stato inserito nella nicchia!!
abbiamo aperto tutti e tre i pc
(torretta, laundry, _lavatrice_), oliate le ventole, sostituita qualcuna,
puliti con il compressore gli alimentatori!!
e' stata cambiata pure la disposizione dei server per renderli piu'
accessibili ai lavori (e' stato rimesso pure il plexiglass).
ciao profe